| Föregående ämne :: Nästa ämne |
| Författare |
Meddelande |
Mikael Junior
Registreringsdatum: 03 oktober 2006 Inlägg: 14 Ort: Skara
|
Postat: ons jun 20, 2007 14:27 Rubrik: Hur får jag mitt system att sluta helt med produktion av var |
|
|
Hur får jag mitt system att sluta helt med produktion av varm vatten till radiatorerna. Semester fungerar ju bra så länge ute ut temperaturer är över 10 grader.
Jag har en IVt HT C9
MVH
Mikael |
|
| Till överst på sidan |
|
 |
PerM Stamgäst
Registreringsdatum: 07 september 2006 Inlägg: 81 Ort: Vallentuna, norr om Stockholm
|
Postat: ons jun 20, 2007 14:43 Rubrik: |
|
|
Du kan ju ange en temperaturgräns över vilken pumpen inte alls producerar värme. Görs via service menyn om jag inte miss fel (håll in den högra knappen i fem sekunder för att aktivera service läget). _________________ IVT Greenline HT+ C6 Installerad Augusti 2006
http://www.pmalmberg.com
Arbetar som systemingenjör/programmerare med inbyggda system |
|
| Till överst på sidan |
|
 |
Mikael Junior
Registreringsdatum: 03 oktober 2006 Inlägg: 14 Ort: Skara
|
Postat: tis aug 28, 2007 20:03 Rubrik: hittar inte det du beskriver |
|
|
Nu börjat temperaturen gå under 10 grader igen och jag hittar inte det du beskriver.
Med vänlig hälsning
Mikael |
|
| Till överst på sidan |
|
 |
Peter Site Admin

Registreringsdatum: 14 mars 2006 Inlägg: 323 Ort: Piteå
|
|
| Till överst på sidan |
|
 |
Mikael Junior
Registreringsdatum: 03 oktober 2006 Inlägg: 14 Ort: Skara
|
Postat: ons aug 29, 2007 06:46 Rubrik: Jag klarar mig fortfarande utan värme på radiatorerna men pu |
|
|
Jag klarar mig fortfarande utan värme på radiatorerna men pumpen jobbbar nästen till ihållande så fort det går under 10 grader. Ni kan se hur det ser ut i min logg. http://www2.husdata.se/UserInfo.asp?ID_User=30&View=Rapport
Mikael |
|
| Till överst på sidan |
|
 |
Lexus Stamgäst
Registreringsdatum: 16 mars 2006 Inlägg: 54
|
Postat: ons aug 29, 2007 19:22 Rubrik: Re: Jag klarar mig fortfarande utan värme på radiatorerna me |
|
|
Det är växlingsventilen som har gett upp.
Gå till din installatör med loggbilden. De kommer förhoppningsvis att byta den till en ny ESBE-ventil.
Kolla även om det här är något som är aktuellt, då du ändå tömmer pumpen på vatten.
http://www2.husdata.se/forum/viewtopic.php?t=164 _________________ /Leif |
|
| Till överst på sidan |
|
 |
Lexus Stamgäst
Registreringsdatum: 16 mars 2006 Inlägg: 54
|
Postat: tor aug 30, 2007 10:17 Rubrik: |
|
|
Mikael.
Gå in i servicemeny 5.10 och ändra till "P2 med komp" till dess du fått ordning på växlingsventilen.
Din logg är inte vacker  _________________ /Leif |
|